登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:变频器内部接触器响
点击:2984 回复:17
10楼
编辑
引用
管理
799676754
引用
kdrjl
在 2018/6/17 17:23:37 发言
【内容省略】
正解
18-06-17 18:39
11楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
一看变频器就没有三相检测。
18-06-17 19:59
12楼
编辑
引用
管理
kdrjl
嘻嘻,我遇到过类似的问题。所以...。
18-06-18 17:36
13楼
编辑
引用
管理
gf2003129
变频器里面有接触器?
18-06-18 19:10
14楼
编辑
引用
管理
fuhuafeng72
输入电压正常吗
18-06-18 21:12
15楼
编辑
引用
管理
m7_Hugo
18-06-18 22:21
16楼
编辑
引用
管理
799676754
给主回路电容充电电阻旁路用的,小的叫继电器,大的叫接触器。
18-06-19 08:41
17楼
编辑
引用
管理
kdrjl
所以,这类问题,应该追踪的是监控直流母线电压实际值,看看是不是太低了?或者是进线电压太低了?