主题:ASEP UPS上电MOS管炸了
点击:2016 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
jyzaiwmx
今天收到一个ASEP 的UPS说短路了,开拆一看管子JCS50N20WT炸了两路,驱动板上的印字NY和EY也炸了几个,我把他们全换了新的,连光耦3150也换, 一上电又炸啦!求大神们告知
18-06-12 09:54
1楼
编辑
引用
管理
799676754
上电前要仔细排除所有的故障,上电时要采用安全措施,如串灯泡,避免不必要的损失。
18-06-12 10:40
2楼
编辑
引用
管理
ycqyxh
先不装功率管,测驱动波形,刚开机有短暂的脉冲输出,之后会报警关闭脉冲输出,波形正常后再装功率管,我修过很多UPS,一般都是这样修的,高频机先修升压部分再修逆变
18-06-12 12:41
3楼
编辑
引用
管理
cfg168
兄弟,你没找出炸机原因就盲目更换损毁部件上电,冒险主义,要检修控制电路部分,说不定驱动电路也已经被波及了。
18-06-12 20:39
4楼
编辑
引用
管理
goldage
炸单边管,驱动肯定有问题
18-06-12 21:37
5楼
编辑
引用
管理
jyzaiwmx
好的,谢谢
18-06-15 15:06
6楼
编辑
引用
管理
fadzw123
驱动肯定有问题。。查一下
18-06-16 10:25
7楼
编辑
引用
管理
545107339
串联假负载
18-07-05 16:08