主题:三菱E700变频器带电机,变频器报过载或过电流?
点击:4010 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
yao0nie0
变频器是E700得0.75kw
电机也是0.75kw的,电机转动没有卡住的地方
但是变频器以高频率运行时,直接就报过载故障
求大神指导一下
最后修改:
2018/6/8 12:49:17
18-06-08 12:30
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
什么性质的负载?
18-06-08 14:36
2楼
编辑
引用
管理
gk_0
高频率运行还是启动?多高频率
18-06-08 16:06
3楼
编辑
引用
管理
yao0nie0
在变频器设置了有一个选项,把基准电压从基于电源电压改为380伏就好了
18-06-08 16:07
4楼
编辑
引用
管理
yao0nie0
引用
gk_0
在 2018/6/8 16:06:33 发言
【内容省略】
频率越高,报故障越快,低频率是还能动一会
18-06-08 16:08
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
E740本来就是380V的,你设的电机额定电压参数不是380V ?
18-06-08 21:29
6楼
编辑
引用
管理
goldage
如果你的是风机负载,超过50HZ的运行频率就很容易报故障的,E系列本来就简装版
18-06-08 21:46
7楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
你变频器带的负载在运转稳定吗?你带的是什么负载。