主题:永宏高速定位指令脉冲数用D0给,第一步一直输出脉冲不停

点击:2125 回复:3

图一 第一步的脉冲数若是D0(设定值400),则程序执行的结果是脉冲一直输出(M2000一直得电);图二 若把第一步的脉冲数直接改成400,则程序执行的结果是400个脉冲执行完M2000就断电了,等待X16条件满足进入第二步,实际X16满足可进入第二步。问题:为何脉冲数是D0的时候不能正常输出。恳请大师帮忙解决一下,谢谢!
附件 NC错误D0一直输出.jpg
附件 NC错误D0值改常数输出正确.jpg
18-06-06 10:28
已解决,是D1没清0造成。
18-06-15 08:20
你截图的程序里没有D1啊。其他地方有用到D1????
18-10-01 09:22
3楼
该帖内容不符合相关规定!
22-01-28 17:11