登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:【话题】电源线并联,电流不平衡问题(20180601)

点击:3636 回复:32

这个情况怪了,应该是楼主测量有误,或者线路未查清
18-06-07 10:57
刚刚实测,当总电流为52A时,分开关1上方的35mm线是43A,分开关2上方的16mm线是19A;总电流是不是应该等于分开关1上方的电流+分开关2上方的电流?
52A=43A+19A?
18-06-07 18:53

引用 1772458959 在 2018/6/7 18:53:38 发言【内容省略】

这就差不多,不应该像你们开头所说的那样。
最后修改:2018/6/7 20:25:38
18-06-07 20:23