主题:【话题】电源线并联,电流不平衡问题(20180601)

点击:3636 回复:32

引用 蛇会大学 在 2018/5/31 13:22:13 发言【内容省略】

你确定?按照你的分析,纯粹理论看下,不考虑其他因素:
参照一个厂家样本,YJV的普通电缆 3x1.5电阻12.1欧/km,3x120的电阻0.153/km,载流量3x1.5的铜线空气中25A,同样的3x120的315A。
如果线路电流350A,你再算算各自流过的电流看看?看看谁最先到达载流量。
最后修改:2018/5/31 14:59:19
18-05-31 14:54
补充说下,35mm的是条护套线(3x35+2x16),而16平方的是单股RV线,但都是铜芯线,不是同一厂家的产品,但肯定是符合国标的。长度是不一致的,最多有2米左右的偏差。
18-05-31 15:05
楼主能晒一下并联的接线方式吗?画个结构见图即可。
18-05-31 15:10
不好意思,有个线径搞错了是3X25MM+2X16,不是3x35+2X16,晚点我出个示意图
18-05-31 15:23
附件 QQ拼音截图20180531160401.jpg
零线和地线省略没画。不要奇怪线有粗有细,又分又并,因为这是旧厂房,而且又要就着手头有的材料来用。刚刚实测,当总电流为52A时,分开关1上方的35mm线是43A,分开关2上方的16mm线是19A;分开关1下方的25mm线是16A,分开关2下方的16mm线是26A。
不知是不是因为分开关上方用的都是RV线,所以电流分配还是比较合理,下方就不清楚了
18-05-31 16:13
同面积同长度的时候,电流才会接近平衡的。
18-05-31 17:21
电流会往长度短的大是正常的啊
18-05-31 17:22
楼主应该好好测量,有几个地方明显有误:
分开关1上方35mm2测得43A时下方的25mm2是16A?
分开关上方16mm2测得19A时下方16mm2测得是26A?
总电流也不对呀,43+19=62A,16+26=42A。有10A到哪里去了?而且总电流是52A呀。
我怀疑楼主测量有误,或者说有些回路没有测到。
最后修改:2018/5/31 18:40:23
18-05-31 18:37
如果负载使用变频器,应该会产生这种测量误差的!
18-05-31 20:10
像楼主这样并联使用,电流能平衡那就怪了。
不管哪种截面积导线并联,通过的电流都符合电阻并联特性,不符合的,只能说明你的操作方法错误。
导线并联使用,要求并联长度基本一致、材质一致,最好同一厂家、同一规格型号导线并联使用。
并联导线中间不应有接头、分支线路。
最后修改:2018/5/31 20:18:19
18-05-31 20:15