主题:gk600 变频器如何跟维纶触摸屏(mt8071ip)建立通讯啊!

点击:1258 回复:8

,想把gk600的变频器(两个)和维纶触摸屏型号是mt8071ip的建立通讯,我就是想通过触摸屏控制变频器的频率给定,我是通过485通讯的,但是建立不了通讯,哪位大神知道问题出在哪里了,跪求。。。。。
18-05-31 08:44
正常都是modbus通讯
18-05-31 09:08
屏做主,选modbus rtu,另外变频器的参数地址一定要正确。
18-05-31 10:10
gk600的变频器和mt8071ip都支持MODBUS
不要用485
18-05-31 10:52

引用 729893889 在 2018/5/31 8:44:53 发言【内容省略】

gk600变频器是国产的吧!应该也支持Modbus RTU协议,那么在威纶屏上选Modbus RTU驱动就可以了!通信物理层为RS485即可!两台变频器设置好相同的通信参数,站号不同,触摸屏这边通信参数和变频器保持一致,通信连接正确!
最后修改:2018/5/31 11:07:30
18-05-31 11:06
它的modbus是不是标准的需要确定一下
18-05-31 13:37
触摸屏使用的modbus rtu格式,但是触摸屏和变频器建立通讯就得用rs485啊,我就是开始建立不了,后来才弄懂,是我把奇偶校验弄错了!谢谢各位的帮忙。
18-05-31 17:12
附件:
[本地下载]
看看这个能不能给你一点提示表情
18-05-31 17:34

引用 729893889 在 2018/5/31 17:12:52 发言【内容省略】

通信参数就包括奇偶校验、数据位、停止位、波特率等等,双方都要一致!
18-05-31 18:54