主题:施耐德ATV71 30KW 报OLF

点击:2420 回复:16

施耐德ATV71 30KW 拖30KW电机机, 运行报OLF,电流到了最大值99A ,电机用其它机器测过正常。
变频器拖小电机电流又没发现异常。拖大电机就不行。
有没哪位大师修过这种问题?
最后修改:2018/5/29 2:58:55
18-05-28 14:10
有没哪位大师修过这种问题?
18-05-28 14:18
最大的问题是没找到问题
18-05-28 16:10
显示电流大?带小一些的电机看显示电流是否正常?
18-05-28 16:57
多半是变频器损坏,我们一般送出去修
18-05-28 18:46

引用 hanpengfei 在 2018/5/28 18:46:01 发言【内容省略】

小电机测电流是正常的,小电机是经常用来测变频器的,知道电流是多大。
18-05-28 19:34

引用 shz.wsb 在 2018/5/28 16:57:49 发言【内容省略】

这是重点,问题在那?变频器确定是有问题的。
18-05-28 19:36
变频器使用多长时间了?一直用变频器控制的大电机吗,并且一直运行正常吗?我个人认为不排除变频器损坏,即便是小电机电流正常
18-05-28 21:28
还有一个问题是:一开机就报警还是运行一段时间报警,如果一开机就报警多半是变频器的问题,如果是运行一段时间后再报警,可能就需要查看负载了。
18-05-28 21:30
楼主,电机功率多大
18-05-28 22:52