主题:三菱FR-F800频率源切换
点击:3162 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
hgb32001
三菱FR-F800可以通过端子选择切换操作面板设定频率和模拟量输入设定频率吗?即是切换参数pr79的2与3
通讯应该是可以切换的,但是端子可以吗?或者其他能够实现的方法,谢谢
pr76
18-05-25 21:03
1楼
编辑
引用
管理
limassol
端子输入可以切换
选一个端子输入当切换 ,端子对应的参数号PR 178-189中的一个设置改成16
最后修改:
2018/5/25 23:02:28
18-05-25 22:48
2楼
编辑
引用
管理
hgb32001
已解决,刚刚仔细的看了说明书,当pr79=3时,如果AU端子=0,使用面板输入频率。AU=1,使用端子4的输入。
18-05-25 23:12
3楼
编辑
引用
管理
努力瑞
可以的,将频率设定为指定端子的频率,用PLC控制继电器,便可以实现变频器加减速,之前做过用接近开关来控制小车减速平稳停下来
18-05-27 21:44
工控新闻
金融支持新型工业化,央行等七部门发文
施耐德电气斥资55亿欧元收购印度企业
头部企业加码布局“工业+AI” 工业智能化不断进阶
HiaGuard MAX高可用安全控制系统荣获SIL3功能安全认证
【试用有礼】你的工厂有“漏”网之鱼?福禄克新款声学成像仪助你揪出隐患
施耐德电气:当AI进入产业主场,核心技术+场景知识带来价值最大化
云图控股携手卡奥斯共建百强企业化工新基地
2025中法制造业数智化高端交流会在南京成功举办
更多新闻资讯