主题:相间过电流保护动作

点击:1768 回复:4

今天早上突然停电,并没有接到停电通知。到配电房一看出线柜跳位。合闸后有正常。大家分析分析原因。
——————————————
请完善一下您的图片哦
最后修改:2018/5/23 10:55:46
18-05-23 09:18
标题“相间过电流”,是不是有故障指示?或者,是根据经验推断?
负载情况如何,开关大小,等。
18-05-23 11:02
会碰到这种,跳闸,找不到原因,送电后正常。
18-05-23 11:17
是不是类似于这种提示。
附件 IMG_20180523_085717.jpg
18-05-23 11:58
1是负载过大瞬间过电流跳闸。  2是三相间输出短路造成电压降电流增大系统保护跳闸。