主题:关于信捷DS5B系列伺服驱动器的CN0端子

点击:3303 回复:4

关于DS5B系列伺服驱动器的CN0端子里的7到13脚有什么用?我想使用到伺服故障报警跟复位怎么弄?
18-05-17 20:51
手册上有详细的接线图吧?
信捷网上先对应手册下载个;
18-05-18 06:39
官方网站我查过了,还没更新这款型号的手册
18-05-18 12:58
这个我的另一个号登录的
18-05-18 13:00
DS5B和信捷DS3系列伺服接线是一样的,默认7号是SI1使能端子,8号报警复位端子,11号为输入端子的24v。13号为报警输出,14号是输出端子公共端COM
18-08-11 23:52