登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:西门子S7-200 EM AQ02模块上电闪红灯
点击:7958 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
jyzaiwmx
今天收到西门子200的扩展模块,客户说上电闪红灯,我在家上24V直流电没反映,一直只会修模块电源,第一次遇见闪红灯,求解
18-05-17 17:11
1楼
编辑
引用
管理
121111115
smart200吗,应该是你没配置好,或者设备没组态会这样
18-05-17 17:54
2楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
接到主机上看看
18-05-17 18:06
3楼
编辑
引用
管理
启动绕组
smart200 模拟量模块么
看看是不是组态里面有报警设置的,可以在硬件组态里面找到对应的模块把报警给关掉
18-05-18 09:45
4楼
编辑
引用
管理
大鹏BWET
西门子200smart,模拟量输出扩展模块EMAQ02,通道0设置为0-20ma输出,输出通道上连接万用表,测量输出电流,但显示断路报警,程序监控有输出,实际万用表数为0,为什么,求大神指教,感谢感谢感谢!
22-07-30 21:33
5楼
编辑
引用
管理
xupeng2008
端子螺丝拧紧测 先输出个27648 测量下有没有电压再测电流,配置里地址什么的要确认不要配错地址了
22-07-31 23:04
工控新闻
汇川技术能源安规实验室获TÜV南德认可实验室资质
西门子新收购完成!工业驱动家族再扩充
具身智能领域再获巨额融资 通用机器人加速在物流、零售等场景落地
新加坡制造业增速放缓行业分化
天硕工业级M.2 NVMe SSD-55℃侧填无裂变
强强联手!港科大与比亚迪共建具身智能联合实验室
和利时闪耀2025全球数字经济大会
2025研华智能系统产业伙伴峰会成功举办
更多新闻资讯