主题:软启动器能设置相序吗
点击:3717 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
1409701608
请问师傅们,软启动器参数设置,能设置输出相序吗?
最后修改:
2018/5/16 9:30:40
18-05-15 19:55
1楼
编辑
引用
管理
limassol
不能 ,固定相序
18-05-15 20:21
2楼
编辑
引用
管理
kdrjl
软启动器的输入与输出相序是一致的,也就是说它的输出相序与电源相序同相。软启动是交流调压原理。
18-05-16 09:15
3楼
编辑
引用
管理
1071112845
不能
18-05-16 17:48
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
软启动不是变频器;不能改变电机转向;
要改只能在软启动输入端调节;
18-05-17 09:31
5楼
编辑
引用
管理
yutianhe95
软启动器不能改变相序,但大多数知名品牌都可以设置错相保护。
18-05-18 14:51
6楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
软启动器说白了就是3个双向可控硅,等效于每相串接了一个调压开关,肯定不能变相
18-05-21 18:01
7楼
编辑
引用
管理
1778896916
6楼的解释好清楚,学习了。