主题:三菱程序,记数器C0到了值,它的常闭不动作
点击:2090 回复:10
10楼
编辑
引用
管理
mjinbao
计数到设定值4的时候,C0就被复位了,所以计数值是1、2、3、4→0。
而此时C0的被复位,正好说明C0的常闭点断开过;只是由于时间过短,程序监视时不能明显观察到(随着C0的复位、常闭点又接通了)。
其过程是,计数到4时、C0接通,其常闭点断开、使得M0断开,M0常闭点接通,从而复位C0,C0常闭点又接通。
观察C0是否曾接通,还可以取C0常闭点计数试试。
最后修改:
2018/5/15 13:53:59