主题:三菱程序,记数器C0到了值,它的常闭不动作
点击:2090 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
1946971453
三菱程序,记数器C0到了值,它的常闭不动作。
最后修改:
2018/5/15 8:59:56
18-05-15 07:22
1楼
编辑
引用
管理
1946971453
里面记数器c1到了值它的常闭不动作,请帮帮我
18-05-15 07:24
2楼
编辑
引用
管理
mjinbao
只看到C0;
是说计数器计数值到(没有被复位),而其常闭点没有断开吗?
18-05-15 08:03
3楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
复位了
18-05-15 08:05
4楼
编辑
引用
管理
18540531
确实动了,然后C0又立马被复位了 只动一个扫描周期把
复位之后C0 立面的值不变,和计时器不一样的,
18-05-15 08:16
5楼
编辑
引用
管理
mjinbao
如果是因C0接通,使M0断开而致C0复位,则只是没有观察到C0的接通而已(其常闭点断开,时间短暂)。T0的接通,也可使C0复位。
可观察C0计数值的变化。
最后修改:
2018/5/15 8:21:54
18-05-15 08:17
6楼
编辑
引用
管理
1946971453
c0记数是从1,2,3,0,我的记数值是4,记数是会变化的也看到了复位,就是看不到常闭c0动作,所以程序都不对了
18-05-15 08:53
7楼
编辑
引用
管理
1946971453
程序只有c0,c1是打错了
18-05-15 08:55
8楼
编辑
引用
管理
yejingmao
先不要复位试试
18-05-15 09:39
9楼
编辑
引用
管理
lvjun7258
C0计数器取上沿就能看到动作了。
18-05-15 12:51