主题:【话题】用超五类的屏蔽网线当485通讯线可不可以?(20180515)
点击:11215 回复:19
楼主
编辑
引用
管理
hmy12138
如题,多谢啊
主要是备用,万一坏了或者在多加设备,网线是8根线,可以最多走4组,
不知道这样影不影响通讯
现场最大220v电源供电,基本都是弱电
最后修改:
2018/5/16 8:59:30
18-05-14 14:55
1楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
正常是可以的
18-05-14 14:57
2楼
编辑
引用
管理
fireray
没问题,只要不超过最大距离就好。
18-05-14 15:06
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
距离有多远?
18-05-14 15:30
4楼
编辑
引用
管理
yutianhe95
我就在用,不过距离没超过2m,效果还好的。
我这还是普通的5类网线哈,只不过出线我分了两组,自己做的。
最后修改:
2018/5/14 15:49:43
18-05-14 15:38
5楼
编辑
引用
管理
坏男孩
我在实际中应用过300米没有问题
18-05-14 15:56
6楼
编辑
引用
管理
346953791
我见过把网线,当电话线用的。。还能上网。就是取其中两根不用的。上网,电话两不误。。
18-05-14 17:01
7楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
我感觉没问题的。
18-05-14 17:06
8楼
编辑
引用
管理
zzn6737
在配电室用过网线485集中抄表.
18-05-14 18:30
9楼
编辑
引用
管理
goldage
可以正常使用的,超过50米就没试过