主题:人机界面触摸屏上电就滴滴响
点击:2243 回复:17
楼主
编辑
引用
管理
1946971453
工控触摸屏上电就滴滴响,什么显示都没有像死机了,求前辈指点
18-05-09 11:14
1楼
编辑
引用
管理
1946971453
18-05-09 11:16
2楼
编辑
引用
管理
1946971453
就是这个瓶,三菱的PLC
18-05-09 11:17
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;PWS1711的,至少有十多年了,自检没通过;
18-05-09 11:18
4楼
编辑
引用
管理
1946971453
前辈有什么办法,多谢指点
18-05-09 11:20
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
还有同型号功能完好的就好办;否则。。。。。。
18-05-09 11:23
6楼
编辑
引用
管理
fireray
通电后等一会,在屏上按按,看看能不能让自检过去,然后连电脑,看看能不能把程序读上来,软件网上能下到,连接电缆也能自己做。
18-05-09 11:30
7楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
没有备份程序,基本可以扔了。改造了
18-05-09 11:44
8楼
编辑
引用
管理
1946971453
有同样的机器,一样的瓶该这么做呢,谢谢了
18-05-09 12:08
9楼
编辑
引用
管理
ZCMY
好的屏换到这台设备上。工作一下看对不对,完全正常就说明二个程序是一样;
找到有卖二手的这款屏的,把好的寄去让他帮你搞好,当然你自己会搞也是可以的;
18-05-09 12:22