登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:AB变频器无法启动运行

点击:7771 回复:22

一台AB powerFlex400变频器无法启动,面板上无任何故障信息。。按启键后能听到里面接触器动作声。变频面板上运行指示灯也不亮。也不输出频率。。直流接触器也检查了,没有问题。
附件 125.jpg
附件 138.jpg
附件 148.jpg
18-05-07 20:16
用二极管档测直流母线和交流输入侧阻值基本一致。说明整流部分没有问题。之前母线电压也看过了,在正常值内。
18-05-07 20:19
q确定是面板控制的
18-05-07 20:37
面板和端子控制都试过了。不能运行。。参数设定也没有问题的。。因为之前是正常运行的。突然就不能运行了,我改参数由面板控制也是不行。。
18-05-07 20:44
拆下维修去吧
18-05-08 09:01
记好参数,恢复出厂值试一下。
18-05-08 13:25

引用 shz.wsb 在 2018/5/8 13:25:50 发言【内容省略】

这个变频器也就是个普通应用,设置参数也没有多复杂。。设定启动指令来源还有电机参数就行了。。
18-05-08 13:30
应该是死机了,接触器有吸合声,估计又跳开了。重点检查CPU复位电路。24V电路是否正常?
18-05-08 19:07
接触器应该在电容充电的时候吸合的,不应该在按运行时候吸合呀,看看是不是接触器吸合有问题呀。
18-05-08 19:46

引用 xuzhaokun 在 2018/5/8 19:46:00 发言【内容省略】

我想也是,但现在确实是变频器得到运行信号能听到接触器动作声。接触器我已检查过了,没有问题,辅助触点信号也是好的。
18-05-09 08:49

上一页下一页

工控新闻