主题:台达变频输入端的几个压敏电阻炸了。
点击:4082 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
li_liu20000
台达变频输入端的几个压敏电阻炸飞了,这几个压敏电阻的作用,谁有图纸啊
18-05-05 22:47
1楼
编辑
引用
管理
li_liu20000
几个电阻的作用是什么?什么原因造成的?
18-05-06 07:41
2楼
编辑
引用
管理
zcd207
防止高电压输入,造成变频器内部烧坏,很简单不用图纸就行,三个压敏,三相,每两相接一个,
18-05-06 07:42
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
220V等级的接入AC380V了?
18-05-06 08:03
4楼
编辑
引用
管理
799676754
起过压保护作用的,防止过高电压串入变频器造成大的损坏,牺牲它而保护后级元件。如果检查后级电路没有损坏的话,把这三个压敏电阻更换了就行了。
18-05-06 09:28
5楼
编辑
引用
管理
知道一点
电压高了
18-05-06 10:55
6楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
压敏电阻前端应该有保险才对,否则保护效果不好说
18-05-06 11:14
7楼
编辑
引用
管理
wxy-4018
压敏电阻是起过压保护作用的,它的损坏证明当时输入电压过高。
18-05-06 11:33
8楼
编辑
引用
管理
图喜儿
建议楼主还是找到同样规格的来更换,不要图一时之便去掉这些元件,有了他们才会可靠的保护住后面的电路,避免更大的损失,同时还要把碳化这些地方都要清理干净,元件该套的套管都要装上
18-05-09 12:57
9楼
编辑
引用
管理
li_liu20000
谢谢!
18-05-13 07:35