牧武
华东威海的数控平面磨床,外接电子手轮。坏了,电工用加工中心上的手轮更换后动不了。机床手轮A、B脉冲直接进S7-200的输入。但是手轮工作电压标+5V,因为线都被电工搞过了。感觉用24V的手轮才应该对,希望西门子PLC方面的专家指导一下。
18-05-05 12:13
1楼
编辑
引用
管理
卢学斌
就应该用24V的手轮。
18-05-05 15:08
2楼
编辑
引用
管理
牧武
您好!查了一下,24v的手轮还有NPN和PNP的区别,S7-200的应该选哪款?
18-05-05 19:18
3楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
我感觉也应该用24伏的,plc好像都是应该接24伏的,没见过用5伏的。
18-05-05 21:36
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;数控系统上用的电子手轮有5V 12V 24V的;与品牌/型号有关;
18-05-05 21:53
5楼
编辑
引用
管理
牧武
好的,谢谢!
18-05-05 22:23
6楼
编辑
引用
管理
牧武
感谢版主回复,看来是24v手轮无疑了!
18-05-05 22:27
7楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
引用
牧武
在 2018/5/5 19:18:24 发言
【内容省略】
都可以
18-05-05 22:42
8楼
编辑
引用
管理
zcd207
工作电压等级和类型一定要相对应,否者就不工作,电气技术可不能糊弄,哈哈
18-05-06 07:35
9楼
编辑
引用
管理
tigermu
对于200来说,5v的输入就是低电平,所以即使信号有5v,输入检测仍然认为是低电平。
200的输入口源输入和漏输入都行。