主题:[求助]如何把全闭环通过参数改成半闭环
点击:1978 回复:1
楼主
编辑
引用
管理
tw-35336
我厂有TH6363卧式加工中心,系统是法拉克O-M。
现出现故障436(Z轴)报警,进检查发现光栓尺光头坏。为了保证产品进度需把机床改成半闭环使机床能继续运行。
我就改了参数037 00001011 机床不报警
但机床空运转Z轴速度非常慢,所以可以肯定还有其他参数需要更改,望各位大大指点一下。
在此深表感谢!!!
05-07-28 11:48
1楼
编辑
引用
管理
星变sunny
你只是关闭光栅尺的参数,还要修改其他的如回零方式,然后再回零,就可以了.0M的系统我忘了参数是多少了!SORRY,记得0I的说明书上都有详细的说明,全闭的设置方法.