主题:急急急,三菱PLC选型
点击:1521 回复:17
楼主
编辑
引用
管理
524508492
现在要做个控制系统,要用很多气缸,I/0点有328个,不知道如何选择合适的PLC ,就懂三菱的plc,所以想用三菱的,但FXPLC好像单机最多能扩展到256点,其他系列的不大知道,想向高手请教下,能不能用两台FX3U-128做N;N通信来解决,或者还有什么更好的解决方案
18-04-29 22:29
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
一台主机控制不了这么多,最多到256点。如果加上CC-Link网络可以到384点。
两台通讯可以,要写两套程序。
18-04-29 22:37
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
用Q或L组合式PLC吧;
18-04-30 08:08
3楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
两个3u或者5u的plc带扩展通讯。q l的做也是不错的
18-04-30 08:15
4楼
编辑
引用
管理
524508492
谢谢以上大神的解答,用q,l的成本太高,如果用两台fx3u的PLC通信,这两台PLC本身能不能带i/O扩展模块,有什么限制没有。
18-04-30 09:22
5楼
编辑
引用
管理
fumz78
两台FX通讯,每个还可以扩展到256点,不受通讯影响。
18-04-30 09:34
6楼
编辑
引用
管理
524508492
谢谢指教,两台PLC进行通信,是否要设置一个共享的中间继电器和数据寄存器,然后对其进行操作,必然,第一台PLC的x0有输入,我需要第二台PLCy0有输出,这个怎么实现。
18-04-30 10:08
7楼
编辑
引用
管理
fumz78
两台FX相互通讯,是有一段继电器和寄存器是相互刷新的,这段刷新的区域是制定好的,手册中有列出来的。
18-04-30 10:13
8楼
编辑
引用
管理
SZHFEI512
主站驱动M800---899,从站用M800---899控制输出;从站驱动M900---999,主站用M900---999控制。
18-04-30 10:19
9楼
编辑
引用
管理
fumz78
并行连接或是N:N网络都可以
18-04-30 10:37