登录
首页
PLC论坛
三菱Mitsubishi
回帖
发帖
正文
主题:急急急,三菱PLC选型
点击:1520 回复:17
10楼
编辑
引用
管理
524508492
谢谢版主的解答,现在我大概清楚了。
18-04-30 11:08
11楼
编辑
引用
管理
cfg168
两台FX可以256*2=512点,够用了吧,但是两台PLC必须编制两套独立的程序,最难的还是如何将两套PLC的程序互相通讯起来,互相交换数据,并执行各自规定的任务(这其实关键还是要看设备生产动作流程的设定,对电气控制系统提出动作执行顺序的要求),如果工艺要求,对用两套PLC的编程去实现控制要求,难度太大,甚至难以实现,这时候就必须选用模块机制作控制系统了,这是有时候单单依靠编制两套程序是没有办法去解决的。
所以说,你要评估两套PLC的使用风险。
18-05-02 00:46
12楼
编辑
引用
管理
gjf201337
用L系列PLC
18-05-02 06:52
13楼
编辑
引用
管理
wfeng729
加两个远程io搞定
18-05-02 16:40
14楼
编辑
引用
管理
lizhengchao
用Q00的价格也不必你的两台FX3U高哪去
18-05-02 17:40
15楼
编辑
引用
管理
mengx9806
三菱官网有帮助选型的,可以用一下,还不错的
18-05-03 06:14
16楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
纯粹普通逻辑控制建议买Q00UJ,挂接CC-LINK远程模块,配线简单,且Q00UJ自身含CPU+5槽底板+电源,价格就是1600左右,QJ61BT11N价格在1050左右,其余就是你自己配置模块价格了,远程输入32点模块大约1300-1400左右吧(淘宝价格500可以弄到,那个不是正规新品不好说)
18-05-03 14:27
17楼
编辑
引用
管理
twtynijj
建意用Q 1个CUP搞定全部。两台通讯 还是很麻烦 工作量大 调试也很多不便