登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:【话题】ACS355变频器,11台变频器频率仪表显示频率为零(20180426)

点击:2886 回复:14

之前做的一个项目,运行大概有大半年了,整套系统一共有18台变频器,现场都装有0-20mA的频率显示仪表(淘宝买的),今天生产时正在运行的11台变频器现场频率仪表全部显示频率为零,让电工打开控制柜发现变频器运行正常,但是面板上的三行数字(频率,电流,百分比)全部为零,一时间不知道原因,所以让他们全部断电重启,重启后恢复正常,从来没有碰到这么奇怪的故障,哪位大神帮忙分析分析,谢谢!
最后修改:2018/4/27 8:50:16
18-04-21 17:24
有一个疑问哦,既然变频器显示都是零,楼主从哪个方面变频器是运行正常的,看见电机在转动么,不过一下子有11台变频器都是显示为零的概率真是少见哦
18-04-21 21:34
是的,现场电机都在转动。我感觉应该跟主回路电压等有关,不然不会十几台同时出问题。
18-04-22 00:16
变频器面板也全都是0,变频器全都运行正常。这有点蹊跷吧
还有你控制变频器是怎么控制的。感觉是你控制部分的问题
最后修改:2018/4/22 13:02:24
18-04-22 08:05
难道是驱动24V电源有问题?
18-04-22 10:45
我遇到一个情况,变频器是外部端子两线控制。上电面板显示正常,外接电位器调速【频率】也变化。就是把启动开关,打到启动位置,运行也亮,但变频器就是不运行,没有频率输出。后查明系断路器有问题,换一只就好了,是外部电源异常所致。不知对你有帮助否?既然是11台变频器同时出同样的故障,故障原因就应该有共性,查找原因应该从这方面找,看一下有什么原因影响变频器面板频率 电流 百分比与频率仪表的频率显示,我觉得还是电源嫌疑大一些。
18-04-22 11:48

引用 怕我空调外 在 2018/4/22 10:45:04 发言【内容省略】

变频器面板显示全是0,而现场运行正常。如果这句没毛病,那就不是24V的事。
看你怎么控制了,比如通讯控制的,可能通讯中断了,断电重启正常,这是再正常不过的了
如果你是PLC控制,PLC出现临时性死机。断电重启正常这也说的过去啊
18-04-22 13:06
请问一下,PLC如果出现死机,怎么会有输出驱动中继来启动变频器呢?
18-04-26 09:25
好的,谢谢
18-04-26 09:28
PLC故障的话,其他运行全部正常,生产线也按照程序在走,上位机通讯也没问题,设定值、重量、电流也都可以读取。
18-04-26 09:29

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯