主题:B60机床数显表读数不准
点击:1151 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
私人订制xLnD
B60机床数显表读数不准,这是三轴的,最下面的这个读数显示准确,上面两个读数误差很大,,调换了三个栅尺的接头到最下面的这个显示都准确,所以确定栅尺是好了。麻烦老师指导一下是板子哪的问题,谢谢大家!
18-04-09 20:37
1楼
编辑
引用
管理
私人订制xLnD
18-04-09 20:38
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
板子问题的话,直接找厂家!
18-04-09 20:52
3楼
管理
xuzhaokun
该帖内容不符合相关规定!
18-04-10 00:18
4楼
编辑
引用
管理
凤凰息梧桐
电路板上三路对比下有那不对的
18-04-10 18:28
5楼
编辑
引用
管理
私人订制xLnD
哪三路,你说的是lm380n吗
18-04-10 21:34