上边要求,下边电路,  顺便问一下元器件选型要注意什么?
附件 IMG_20180407_085440.jpg
附件 IMG_20180407_121431.jpg
最后修改:2018/4/7 13:07:34
18-04-07 12:18
2P的那一路需要再斟酌一下可能不需要那么麻烦。
还有三相电的线电压和相电压了解一下。
一般控制都采用低压控制,建议控制回路用安全电压,220能不用就不用,但不是不能用。
18-04-07 13:15
把变压器容量放大点。连控制回路也用220V吧。。隔离变在一定程度上也可防触电。。
18-04-07 13:40
控制回路用低电压?
18-04-07 14:40
设计要求暂时不变  ,单说电路设计的有问题 吗
18-04-07 14:41
单说电路设计的有问题吗?有,主电路上有热保护,控制电路的热保护在哪?
18-04-07 14:52
怎么控制回路不用变压器呢
18-04-07 19:40
变压器后面不是有个熔断器
18-04-07 21:32
不是右面有变压器
18-04-07 21:33

引用 B0nes 在 2018/4/7 21:32:48 发言【内容省略】

熔断器?热保护?是同样的东西?
最后修改:2018/4/7 22:47:16
18-04-07 22:46