谁有欧姆龙CP1E-E30DR-A电源板电原理图?现在遇到7块同样故障的板子,保险正常,开关管正常,就是没有输出!
最后修改:
2018/4/2 15:32:54
18-04-02 15:21
1楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
那就是别的原件有问题了
18-04-02 15:54
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
哈哈;CP1E本来价格就低的很,你可以找找整张的电源板;
18-04-02 17:21
3楼
编辑
引用
管理
知道一点
要是CP1MA早期的(电源板用导线连接),告你一个绝招----把电源板扔了,外接DC24V
18-04-03 11:02
4楼
编辑
引用
管理
goldage
电源没输出,开关管正常的话,估计电源连起震都没有
18-04-03 21:57
5楼
编辑
引用
管理
zyfyxj9151002
18-04-10 11:03
6楼
编辑
引用
管理
zyfyxj9151002
各位有没有这款电源板的电原理图,现在整张电路板更换也要100多块钱,不会因为电源板坏掉就要更换整个PLC吧
18-04-10 11:07
7楼
编辑
引用
管理
zyfyxj9151002
CP1E系列的直接连接是不行的,有一组CPU检测信号线,电源正常了CPU才会工作
18-04-10 14:13
8楼
编辑
引用
管理
zyfyxj9151002
电源板的问题