点击:1364 回复:24

怀疑电脑中毒?脱开电脑,重启PLC,还是没输出。
作的PLC初始化,重启电脑下载程序,都正常了。
18-03-29 10:56
是不是输出端com没接线
18-03-29 11:40
偶尔遇到过,清除内存,重新下载好了
18-03-29 11:43
强制输出的使用和三菱的不太一样。
内容己改,担心误导网友将错的言论修改。
最后修改:2018/3/29 14:15:39
18-03-29 12:08

引用 121111115 在 2018/3/29 11:40:48 发言【内容省略】

已经测试2周了,提出问题小改进。
强制输出有
18-03-29 13:29

引用 sankyo_feng 在 2018/3/29 12:08:33 发言【内容省略】

不存在说的这种情况,即便强制输出,重新上电也回复正常,还没遇到“欧姆龙的不会它就在那强制着!”
18-03-29 13:33
是我记错了,刚找了个CP1H试了一下,重新上电后确实如你所说,不会再强制着了。
之前应该是看到前面条件不满足的情况下,运动中强制后面线圈竟然可以导通。
18-03-29 14:28
建议拨打欧姆龙的官方技术支持  400-820-4535
18-03-29 14:34

引用 知道一点 在 2018/3/29 13:29:40 发言【内容省略】

那有没有可能是程序有BUG,比如说输出的时候复位的条件或者结束输出的条件也满足了
18-03-29 15:01
有用吗?