主题:三基s1100维修一例

点击:2605 回复:9

接机40安艾赛斯模块已经炸,拆除坏模块修好驱动,上电cf3.1 测六路负压10v正常
附件 IMG_4142.jpg
测量3个霍尔正负15伏供电和输出都正常。找了许久都不知这个故障从哪里报出来,最后只剩一个模块温度检测缺少会不会有关系,找来一个4.6k温度探头焊好上电正常了
附件 IMG_4143.jpg
测试六路波形正常修复。
第一次碰到无模块,温度检测也要屏蔽
18-03-28 19:40
要屏蔽的多了
18-03-29 04:49
修多了,经验也就丰富了。
18-03-29 12:35
好像不是这个情况吧,跟这个没关系吧,
18-03-29 21:58
带检测的三线风扇不插,老版本的报oH,新版本报cF3.1。
18-03-29 22:08
跟着学习!谢谢各位老师!
18-03-30 16:35
S1100存市量不小啊
18-03-30 19:01
有故障代码。要对照说明书了解故障代码的含义,才能有方向的解决问题
18-04-02 09:18
这个要记一下。说不定也会碰到。
18-04-06 16:46
跟着楼主又学一招.