登录
首页
传感器论坛
回帖
发帖
正文
主题:设备用增量式编码器控制,但编码器A/B/Z相信号位置关系如何?
点击:2612 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
hmz810220
我有个设备,有个转盘20个工位用400个脉冲增量式编码器控制位置,Z相位置是1号工位,然后A相每发20个脉冲就确定一个工位,直到完成400个脉冲,这时候A相信号和Z相信号是重叠的吗,如果改为B相信号,位置在发完400个脉冲从1号工位开始,B相信号和A相,Z相信号位置关系如何呢,还是说z相作为复位信号呢
最后修改:
2018/3/28 0:30:53
18-03-27 21:21
1楼
编辑
引用
管理
lizhengchao
还没有人回答,帮顶一下,别沉了
我自己没设计使用过编码器,测试过,没搞明白Z相应该怎么使用。就像楼主的编码器,如果编码器一周400个脉冲,应这400个脉冲信号和一个Z相信号是一致的,我是这么理解的,但是我测试时它们不是同步的
18-03-28 09:56
2楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
清零的,记得是
18-03-28 10:18
3楼
编辑
引用
管理
liuhuoaaa
0-20-40-60-----380-0就可以了!
18-03-28 10:40
4楼
编辑
引用
管理
mlx5118
楼主用哪家的?
18-03-28 11:35
5楼
编辑
引用
管理
1141258168
0-20
18-04-11 11:52
6楼
编辑
引用
管理
40577440
每个厂家的设置都有点轻微不同。用示波器看看信号吧。
18-05-18 10:45
7楼
编辑
引用
管理
yinguiyao
按PLC高数计数器说明,ABZ都接上,用高数计时器检测,1倍频,就比较计数器当前值就行,=20,第一个工位,=40第2个工位 。。。z相是清零的,计数器当前值范围就是0到399