今天修一三菱变频f740控制板,无法启动,无故障显示。无法调到pu模式。
1把f750-15kw板子上的程序用面板拷贝过去报机种错误
2刷后依然无法pu模式,能拷贝过去程序了,启动报oc,gf
3仔细观察,发现ic16-c4574g有人焊过,把ic9-c4574g换到ic16。能调到pu模式,正常启动。
4由此判断是原ic16坏了引起的故障…顺便还得知,在确定驱动板无问题的情况下,来回报oc和gf故障跟ic16有莫大关系
在此请教,1开始用面板拷贝参数过去时报机种错误是不是因为这个cpu板可能不是15kw的板子所导致?
最后修改:2018/3/26 18:29:11
18-03-26 15:27
IC17是AD08,TSSOP14封装的,并不是C4574
18-03-26 16:27
谢谢指出,已修正,是ic16