主题:三菱PLC如何与smc电缸对接,这个控制方法是怎么样的?
点击:11262 回复:30
楼主
编辑
引用
管理
459199103
目前自己在学习smc电缸的编程使用,对PLC指令与电缸的实际动作之间的连接不太了解,我用的是三菱PLC。
主要是想了解PLC输出io口如何与电缸内的ABS指令对接?下图功能名不是太清楚,哪位大神指教下。
最后修改:
2018/3/23 9:03:07
18-03-22 22:55
1楼
编辑
引用
管理
459199103
18-03-23 06:52
2楼
编辑
引用
管理
chi1225
就IO控制,先设几个位置,用PLC输出点去控制。
18-03-23 08:05
3楼
编辑
引用
管理
gzlsj
这个最好要有说明书
18-03-23 08:07
4楼
编辑
引用
管理
yejingmao
这个和伺服选择位置控制模式一样,认真看看说明书
18-03-23 08:18
5楼
编辑
引用
管理
yecao2003
电缸是什么东西?
18-03-23 08:28
6楼
编辑
引用
管理
y258464168
可以理解成是伺服电机控制的气缸,可以控制行程。
18-03-23 08:31
7楼
编辑
引用
管理
liuhuoaaa
https://wenku.baidu.com/view/9fe121747fd5360cba1adb43.html
可以看一下文库关于这个的说明书,还是很详细的!
18-03-23 08:58
8楼
编辑
引用
管理
1093878561
刚用了一个SMC的电动执行器做了一个项目。SMC的这个东西实际上就是伺服加丝杆或者同步带,但是我们PLC不需要发脉冲,只需要发位置信号就OK了(可以有64个位置,需要SMC的软件事先设置好每个位置,位置信号是通过二进制编码共6位2进制,然后通过6个IO信号就可以发位置信号了)。我这边有使用手册和软件,需要的话留个邮箱,通信线需要自己买或者找SMC借。(我这边是借的,因为用的不多,价格较贵)
18-03-23 15:00
9楼
编辑
引用
管理
459199103
引用
1093878561
在 2018/3/23 15:00:32 发言
【内容省略】
你说的大概都了解,有没有详细的案例,或者做个简单的例子,最好附带梯形图,资料麻烦发到459199103@qq.com,tks
18-03-23 19:31
上一页