主题:电磁阀开、关瞬间 电容式液位开关烧坏
点击:1821 回复:27
20楼
编辑
引用
管理
xlian
电磁阀加续流二极管
18-03-20 08:05
21楼
编辑
引用
管理
jyybcc
另外的3个液位开关和烧坏的液位开关的电源及连接的电源线都是共同使用的。
18-03-20 08:10
22楼
编辑
引用
管理
jyybcc
吧0v线拿走后电磁阀就没有回路了
18-03-20 08:12
23楼
编辑
引用
管理
jyybcc
值得试下
18-03-20 08:13
24楼
编辑
引用
管理
wang4370
同一电源下有的坏有的没坏,这似乎很难解释,可以加续流二极管试试。
18-03-20 13:44
25楼
编辑
引用
管理
yjk2289
电磁阀输出端可以并接反向二极管(续流二极管试试。)
18-03-20 14:06
26楼
编辑
引用
管理
wenquan753
你可以再通电测一下液位计线路电压
8楼的很有道理
但也有可能是其他地方过来的电压!
18-03-20 19:19
27楼
编辑
引用
管理
jyybcc
感谢大家的热心帮助。在电磁阀端并接了反向二极管,不再出现击穿现象。
18-03-27 11:22