主题:西门子图片的1M端为何要接入负极呢?
点击:3033 回复:14
10楼
编辑
引用
管理
kdrjl
1M和电源的负极是要短接的。M在西门子的自动化与驱动产品中统称为参考电位。所以接供电电源负极是合理的。如果悬空,找不着基准电位了哈。
18-03-18 18:47
11楼
编辑
引用
管理
11195087
引用
kdrjl
在 2018/3/18 18:47:50 发言
【内容省略】
plc自带的输出24v,只用作输入可以吧?不做输出负载用。
18-03-18 19:55
12楼
编辑
引用
管理
11195087
引用
ZCMY
在 2018/3/18 11:32:46 发言
【内容省略】
好,就是其他的晶体plc却不用这样,悬空可以直接用。所以不解呢
18-03-18 19:56
13楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;常用的也就三菱FX的不这样用,大多晶体管型的都是要外接DC电源才能工作的;
可能你一直三菱用的多;
18-03-18 21:48
14楼
编辑
引用
管理
kdrjl
如果是干触点,当然可以。