主题:西门子图片的1M端为何要接入负极呢?
点击:3033 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
11195087
西门子图片的1M端为何要接入负极呢?悬空直接接入负载另外一端不就可以了吗?
最后修改:
2018/3/23 14:52:19
18-03-18 07:04
1楼
编辑
引用
管理
lizhengchao
这个我也看了,不懂,然后就没研究,按图使用
18-03-18 08:29
2楼
编辑
引用
管理
liuhuoaaa
这是个公共端
18-03-18 09:37
3楼
编辑
引用
管理
xuhuifox
这个应该是DC/DC的接线图,正负都必须接线,否则,内部的开关管工作不了!
18-03-18 11:29
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;继电器的你的想法是对的,但这线路是晶体管型的,
1M 1L+ 2M 2L+ 都必须接上DC24V电源,如果你只接L+,那么对应的指示灯可以亮,但晶体管不会动作,也就没有输出;明白不?
18-03-18 11:32
5楼
编辑
引用
管理
fireray
1M 1L+是电源,同时1M还是公共端。
18-03-18 13:21
6楼
编辑
引用
管理
qq2994216177
西门子的和日系的还是有区别的,刚开始我也这么想,没接m,就是不能用……
18-03-18 13:46
7楼
编辑
引用
管理
mjinbao
如果有内部示意图,就能容易理解。
18-03-18 15:55
8楼
编辑
引用
管理
wang4370
不接的话是不能动作的。
18-03-18 16:02
9楼
编辑
引用
管理
ZCMY
引用
qq2994216177
在 2018/3/18 13:46:36 发言
【内容省略】
呵呵;就三菱FX的晶体管是不用接电源的;松下的也像SIEMENS一样要接DC24V电源才能动作的;
18-03-18 18:23