s10在前面的程序步,set s10怎么反而在后面呢?
18-03-17 08:22
1楼
编辑
引用
管理
y258464168
其实不用方便指令来做步进程序,自编步进的话,S的序号排前排后是没有任何影响的,主要看跳转的条件来决定进入哪个S,再者看上图S10-S1-S12,中间的S1会不会是S11的呢?
18-03-17 08:35
2楼
编辑
引用
管理
711022027
中间的应该是S11,你看中间的复位指令是RST S11,笔误吧!
18-03-17 08:39
3楼
编辑
引用
管理
mjinbao
这可能要看程序设计的要求或动作顺序,该段可能是循环的流程。
18-03-17 08:56
4楼
编辑
引用
管理
gk_0
很正常啊,不一定要按编号顺序来的
18-03-17 09:03
5楼
编辑
引用
管理
1147618453
是我错了,是s11
18-03-17 16:25
6楼
编辑
引用
管理
1147618453
但是s10这一步的触发怎么得以实现的呢?
18-03-17 16:42
7楼
编辑
引用
管理
mjinbao
前面或其他位置,还有不有对S10的置位等。
18-03-17 19:36
8楼
编辑
引用
管理
蛇会大学
一般来说梯形图是没有先后规定的,可以放前面,也可以放后面
18-03-17 19:57
9楼
编辑
引用
管理
mkn377
程序不止这么多吧,不然S10不置位,S11,S12怎么能到通呢