主题:这种通讯方式可行吗?
点击:564 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
quzhouzxyu
走PPI协议
18-03-15 09:35
1楼
编辑
引用
管理
jinqiaoma
WINCC本身不支持PPI,需要安装S7200-OPC SERVER软件,不怎么好用,CPU226有两个通讯口,不如用MODBUS,用其他第三方组态软件。
18-03-15 12:27
2楼
编辑
引用
管理
121111115
直接走MODBUS协议即可,wincc做主机,其他226做从机,这样需要配置这三台226为modbus从站。
18-03-15 13:22
3楼
编辑
引用
管理
516596794
可以3台cpu通讯,用2#cpu做主站,3#、4#cpu做从站。上位机和2#cpu连接。
组态王可以和CPU226通过PPI协议通讯的,Wincc更应该可以。
通讯电缆就用你选的这个就可以了
18-03-16 15:36
4楼
编辑
引用
管理
guanyumou
wincc的话,走Modbus亦可以!如果上位机换成组态王等国产组态软件的话,走PPI协议更方便!
18-03-16 16:03