主题:pmcr 协议宏,c1控制字怎么理解

点击:3152 回复:4

c1 0-7.位好理解.8-11是串口1/2还好,12-15这个,内部逻辑端口怎么理解?或者可以在编程软件设置?
附件 IMG_20180314_112426.jpg
附件 IMG_20180314_112500.jpg
18-03-14 11:27
8-11串行端口为物理端口,取值1~2,模块上的端口号吧?
12-15通信端口所指内部逻辑端口,取值0-7,自动分配的吧,应该是模块地址?
18-03-14 11:45
没记错,模块可以装0-f,16个,好像
18-03-14 12:24

引用 jint 在 2018/3/14 11:45:15 发言【内容省略】

这里有实例,没看懂。
物理端口2 hex,总线单元地址9+10hex
前面那个1不懂怎么来的。
老司机带路,滴滴滴
附件 1521001737150.jpg
18-03-14 12:31
今天实际测试,(内部自动分配),好像也就是随便来,A202.0-A202.07 对应的8个内部逻辑口对应就行C1 的(12-15 bit)