主题:施耐德ATV71,37kw,一直报内部卡之间出现通信故障,感觉无从下手!
点击:3453 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
zhy266
施耐德ATV71,37kw,一直报(内部串行连接)错误(内部卡之间出现通信故障),连线插拔几次,应该没有问题,感觉无从下手,有没有老师指点下啊!
18-03-14 09:57
1楼
编辑
引用
管理
gemwisdom
对换下主板看看是主板问题还是驱动板问题
18-03-14 10:57
2楼
编辑
引用
管理
zhy266
换了块主板,问题解决,明天上机去测试!
18-03-14 15:52
3楼
编辑
引用
管理
黄朋
99%都是控制卡问题
18-03-14 19:40
4楼
编辑
引用
管理
zhy266
是通讯模块问题吗?没有头绪啊
18-03-15 13:10
5楼
编辑
引用
管理
黄朋
通讯就在控制板上面
18-03-16 13:49