主题:求助丹弗斯FC-302变频器A14报警
点击:2273 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
私人订制xLnD
上电面板有时候显示A14 ,有时候面板灯亮,没有任何显示,不知是主板哪的问题!
14号报警的意思是接地故障
18-03-11 22:46
1楼
编辑
引用
管理
2589608669
有可能模块坏了。有一个igbt管不工作
18-03-12 17:58
2楼
编辑
引用
管理
莫泊桑123
听你的说法我认为您先换块lcp面板,看看是否还会出现面板无显示,如果还存在就要从控制卡入手了,并且丹佛斯变频器报接地有一部分也是跟控制卡有关,先解决面板通讯,在考虑变频器接地问题,是现场电机问题还是变频器检测问题。
18-03-14 16:44
3楼
编辑
引用
管理
黄朋
电源板问题
18-03-14 19:55
4楼
编辑
引用
管理
xuhuifox
IGBT坏了吧!!应该是的
18-03-14 22:46