登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:【变通】的作用

点击:1227 回复:16

今天一代理给我打电话咨询问题,说一台5.5KW变频器【恒压供水】,停机后管网压力达到4公斤多,压力太高,有没有办法让压力降下来。我初步判断应该是远传压力表损坏,导致压力失控,变频器最高速运行。我让代理把现场变频器面板与显示窗 标签通过微信拍照片发过来,我根据照片与标签发现变频器型号是SD900,上网查SD900说明书,知道是森岛SD900变频器。根据这些资料与代理所说的情况,变频器应该是PID控制,面板启停,数字给定目标值,变频器参数应该没有人动过,远传表损坏的可能性极大。因此我建议客户换远传表试试,代理嫌麻烦,问有没有其他办法将压力降下来。我说只好把【自动控制 PID控制】改为手动控制,将变频器输出频率限制到一个合适的值,让变频器稳定运行一个低频频率,通过实验将设定频率调到25HZ,远传压力表压力稳定在1公斤左右,较好的解决了问题【期间参数调整是用微信指导调整的】。F0-01:0 键盘控制;F0-02原来设置是5【PID】控制,改为0 数字给定。用键盘的增加与减少键和DATA键来设定变频器频率
这就是一个变通的案例,有些事只要客户满意 行就可以,而不必拘泥于形式即原来是什么样子,解决问题就是大师,解决问题就是硬道理,因地制宜 随机应变这是功夫。实话有时不可说,有时必须说,总之解决问题就行。
18-03-09 19:36
楼主的方法很好,跟楼主学习了。
18-03-09 20:32
呵呵;只是应急的方法;
等用水量增大时你25HZ水压又不够了,是手动加上频率?
不是最后还是要搞成PID;
18-03-09 20:37
楼主所说的变频器的功能不够强大,其实功能强的变频完全可以避免此类问题发生,变频的输入端可以允许接受2路模拟信号,由2路信号相乘并按预设的PID程序输出作用,其中一路当然是现场水压,而另一路可以通过变频的旋钮调节,设置目标水压。
18-03-09 21:21
这是把闭环改成开环,用水量大了的时候,可能还要找你远程指导修改设定的。
18-03-10 04:18
不就该例而言;“变通”使用,需不会带来其他问题。
例子中,可能存在2楼、3楼所说情况。
18-03-10 05:44
这种应该只能应急用一下
18-03-10 08:19
手动控制,每次都要手动启停吗?您说远传仪表已经坏了,无法检测了。
18-03-10 08:26
维持这个压力是在没用水的情况下还是水都打开的情况下?
18-03-10 08:44
合理的不一定对,对的不一定合理!
18-03-10 09:25

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯