主题:英威腾十五千瓦变频器oc3报警
点击:2736 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
私人订制xLnD
维修一台英威腾15kw变频器,变频器启动到11HZ左右时出现oc3报警,
18-03-08 22:40
1楼
编辑
引用
管理
私人订制xLnD
后来检测发现三相输出电流检测中uv两相光耦七八四零的56脚和78脚输出电压不是2.5v,更换后故障消失,变频器正常运转两月后故障有同样出现,拆开测量光耦,发现输出脚电压为2.5V左右,不知是哪个问题,
18-03-08 22:41
2楼
编辑
引用
管理
私人订制xLnD
18-03-08 22:48
3楼
编辑
引用
管理
zcd207
电流检测电路工作异常。电路很简单,很好修,加油