点击:5428 回复:6

森兰sb70变频器上电正常,一启动报警Er.FoP,功率器件保护。测量驱动6个光耦w314的4,6脚没有电压,起初以为供电不正常,后来感觉是悬浮供电,但是现在V相上桥驱动光耦4,6脚测量电压是16v左右,不知是哪的问题
附件 2.jpg
附件 3.jpg
附件 4.jpg
附件 5.jpg
18-03-08 22:16
驱动供电有故障,断开高压。先修电源吧
18-03-09 15:34
so easy
18-03-09 19:42
楼主确定模块没有坏???
最后修改:2018/3/10 12:56:17
18-03-10 12:55
一路供电的驱动电路,先查电源中四只滤波电容吧。或代换试下。
18-03-10 14:09
请问,IGBT的GE极之间的稳压管是多少伏稳压的???????
18-07-08 18:31
楼主修好了吗,什么问题