主题:三菱FX3U-1PG
点击:2195 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
hongdi13
各位大侠好,我想请教下,三菱FX3U-1PG中的PG0+和PG0-是什么意义啊,它与台达伺服驱动器怎么连接啊?
18-03-02 21:00
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
零点信号,回原点时可以用到,接伺服驱动器零点输出信号。
如果要求不高也可以不接。
18-03-02 21:31
2楼
编辑
引用
管理
hongdi13
能请问下接在台达伺服驱动器那两个接口上吗?谢谢
18-03-03 21:02
3楼
编辑
引用
管理
fumz78
是接到对应驱动器上。
18-03-03 22:34
4楼
编辑
引用
管理
MIC小赖
接台达零点信号,一般来说就是Z相那个24V输出的信号。
18-03-05 10:42
5楼
编辑
引用
管理
y258464168
如楼上所说,接驱动器Z相单端信号。
18-03-05 15:58