登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:ATV71上电显nst

点击:3856 回复:12

我的一台ATV71 4Kw开始好的上电显rdy,我把另一台变频器参数复制进去后就显nst,且显示3Hz的频率,又到另一台机上重复制了参数,准备传到这台变频器上,但说不允许下载设置,请检查密码和保护,现在密码又不知道,我想问下有密码能一个参数一个参数的重设吗?谢谢!
附件 IMG_20180302_200755.jpg
附件 IMG_20180302_200736.jpg
18-03-02 20:08
显示nst估计是原来的端子指令与现在的端子接线不一样。你可以恢复出厂设置就好了。
至于密码参数设置问题,71变频器不同电机,功率,建议不要复制参数,还是重新设置,然后自整定,建立电机模型。对于矢量控制达到一个稳定的控制模型。
18-03-02 20:20
好像是不可以的,直接用恢复出厂设置,在慢慢修改。
18-03-02 21:10
施耐德上电自检后是显示RDY的啊,给了运转信号就进入运行状态啊
18-03-02 21:32
不建议复制,可以恢复出厂设置,然后手动设定参数。
18-03-03 08:36
进来学习下,表示关注
18-03-03 10:55
回复出厂。先
18-03-04 12:49
没有使能信号吧
18-03-04 17:01
谢谢大家,没密码不好复制,手动调参数好了
18-03-05 16:54
原来的参数没有备份保存啊  那智能一个一个设定了啊
18-03-05 17:49