1164469800
今天修一台旧的变频器,换上了全新的模块,上电瞬间炸机,结果发现整流桥炸坏,逆变部分完好。估计是机器很久没用了,主回路电容瞬间充电导致炸机。
19-05-16 22:27
21楼
编辑
引用
管理
gku0223KKXxJ
最危险 最隐秘 最难易发现的炸机原因是,主回路大功率滤波储能电容故障。电机短路 接地 堵转也是危险原因之一,静电的原因不易发现 往往被无视 载波频率高模块损耗的更是炸机原因的始作俑者,变频器选型偏低也是炸鸡的可能原因,变频器长时间不通电 变频器直流制动【无原因】打开 变频器上电启动 变频器经常断电停机 变频器输出突然甩负荷 又突然加负荷。。。。