主题:MM440变频器F0001
点击:904 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
lyanzhi88
MM440变频器不带负载不报F0001,一带负载启动就报F0001,复位够再启动还报
最后修改:
2018/3/1 11:58:20
18-02-25 18:52
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
有电机接另一个电机试下;
18-02-25 21:02
2楼
编辑
引用
管理
goldage
检测一下你的负载的电机是否正常,尽量解体检查,不然就算有问题都难发现,变频器对负载的检测还是比较灵敏的
18-02-25 21:29
3楼
编辑
引用
管理
lizhengchao
看过这个帖子,楼主参考下
https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post_elite.aspx?b_id=10&a_id=1231812
18-02-25 21:50
4楼
编辑
引用
管理
lyanzhi88
负载没问题的,其他变频器用着正常
18-02-26 07:59
5楼
编辑
引用
管理
msyubin
编辑成空白的了?
18-02-28 09:03
6楼
编辑
引用
管理
jint
引用
msyubin
在 2018/2/28 9:03:19 发言
【内容省略】
忽然惊现的神贴,已经解决bug了,让大家见笑了
18-03-01 12:22