主题:FX3U-ENET-ADP会对plc选择有要求?
点击:3424 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
2843116860
有一个32位的可以实现通讯 其它的都不行
FX3U-ENET-ADP的ERR.灯亮好像表示硬件问题 但没理由这么多都通讯不上吧
5个plc4个通讯不了
能不能解决这个问题
18-02-23 11:23
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
FX3U主机有些是几年前生产的,版本过低;会不支持FX3U-ENET-ADP滴;
把你48点的侧面铭牌拍个传上来;
18-02-23 12:27
2楼
编辑
引用
管理
MIC小赖
有些很久前生产的不支持
18-02-23 13:20
3楼
编辑
引用
管理
2843116860
找到问题了
18-02-23 13:28
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
FX3U的主机版本需V3.1以上才可以支持此模块;
你那几台版本应当过低;
18-02-23 13:57
5楼
编辑
引用
管理
2843116860
能不能说明一下详细说一下 如何识别等 我要做文档??
18-02-28 11:43
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
18-02-28 12:57
7楼
编辑
引用
管理
2843116860
谢谢大佬们
18-02-28 16:00
8楼
编辑
引用
管理
yecao2003
版本号还有讲究。
18-03-01 10:17
9楼
编辑
引用
管理
ZCMY
引用
yecao2003
在 2018/3/1 10:17:11 发言
【内容省略】
FX3U主机出了好多年才出的这个模块,所以对主机就有要求了;
18-03-01 11:04