主题:TIA组态
点击:767 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
miss_cloudy
-请问一下,S7-1200的1211C型CPU为什么如图所示右边没有机架,在组态画面中无法把DI模块拖动到机架处?还是该款CPU不支持扩展DI/DO模块。
最后修改:
2018/2/20 0:39:54
18-02-20 00:38
1楼
编辑
引用
管理
miss_cloudy
18-02-20 00:39
2楼
编辑
引用
管理
1372216725
不支持扩展
18-02-20 09:28
3楼
编辑
引用
管理
465010287
但是一定要注意该模块是否支持扩展模块,不然你就无法安装
18-02-20 09:34
4楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
1211,就像以前的200系列211,根本不支持扩展模块!
1211左侧能够支持通讯模块扩展你就万幸了
18-02-20 10:33
5楼
编辑
引用
管理
fireray
左侧是通讯模块,右侧才是io模块。删除cpu重新做一次,或者换个cpu如1214,组态完,在把cpu改回来。
最后修改:
2018/2/20 11:43:24
18-02-20 11:40
6楼
编辑
引用
管理
chenjinlin
看样不就是不能支持扩展吗?
18-02-24 12:00
7楼
编辑
引用
管理
1093878561
不支持扩展IO,如果IO点不够用,可选1212C或者1214C
18-02-24 14:27
8楼
编辑
引用
管理
276438265
不支持啊,选PLC的时候没看型录规格
18-02-24 14:35