主题:关于复位指令?
点击:1357 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
11195087
主控指令mc和mcr,对比rst和zrst都差不多功能吧?一般急停选后者行吗?
18-02-18 03:05
1楼
编辑
引用
管理
465010287
一个是手动和自动,一般来说手动自动选择主控指令。,后面应该选择急停
18-02-18 09:38
2楼
编辑
引用
管理
mjinbao
主控指令和复位指令,应当有不同的功用;编程则可根据编程要求、应用条件、个人习惯等予以选择。
指令的特点,可以试编程予以比对。
18-02-18 09:50
3楼
编辑
引用
管理
gk_0
我理解的MC/MCR,用于程序段间的分离和组合
而RST用于某位状态的区间复位
18-02-18 10:13
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
2个明显是不一样的,前者是对一段程序而言;
18-02-18 11:47
5楼
编辑
引用
管理
goldage
不同啊,后面的是对软元件来说
18-02-18 14:03
6楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
MC/MCR,用于编写主控程序 ,而RST用于某状态位或某继电器的复位,ZRST则是用于区间复位 。
18-02-18 14:24
7楼
编辑
引用
管理
zhangpeizhi
MC指令我通常用于设备的暂停(停止后再按启动可以继续运行),而RST或ZRST指令用于停止复位,急停用后者好点吧
18-02-18 20:57
8楼
编辑
引用
管理
11195087
引用
zhangpeizhi
在 2018/2/18 20:57:52 发言
【内容省略】
急停按钮你多用rst??mc就是不能停止其他的,只能y.m
18-02-18 21:43
9楼
编辑
引用
管理
zhangpeizhi
我理解的急停就是发生故障需要紧急停止,这个急停按钮是和主电源串联的。如果你是只要停Y M ,就用RST或ZRST复位好点吧